查看完整版本: 一冷库降温问题

daxing 2008-10-20 17:30

一冷库降温问题

一5P三洋风冷冷库机组。R22制冷剂、高压14.5KG/CM低压为1.2KG/CM.膨胀阀换了丹佛斯用4号芯。但库温确降不下,才-5度左右。郁闷死,冷风机回气管可以挂霜。

mxr68 2008-10-21 11:08

制冷剂不足或膨胀阀调节问题

在水一方 2008-10-21 16:04

是装的新的吗?
多大的库体?机组的制冷量于库体应该匹配的。

rbl364085685 2008-10-21 18:13

我觉得也可能是机组和库体不匹配,压力和现象基本正常:)

daxing 2008-10-24 08:32

库是一直在用的,只是修了一下,换了个膨胀阀

rbl364085685 2008-10-26 20:32

换的膨胀阀一样的吧?那就要调节一下这个阀了,将阀开度调小点,但要试着来,直到合适为止:)
页: [1]