查看完整版本: -25度制冷

yufei82314 2008-9-29 14:33

-25度制冷

请教各位,我需要做一个小型冷阱,40*20*30cm空间制冷-25度,使用环境室温~40度.,用一台压缩机是否可以?制冷剂我考虑选用R22,查资料理论上可以,而复叠式制冷是用来获得-60~~~-120度低温的,但是单台压缩机制冷没找到符合要求的参考资料,我需要用复叠式吗?


望大家不吝赐教,谢谢

思蓝制冷 2008-9-29 15:49

不需要的,但你要选择一下机组的功率就可以了。

yufei82314 2008-9-30 09:56

[quote]原帖由 [i]思蓝制冷[/i] 于 2008-9-29 15:49 发表 [url=http://bbs.china-hvac.net.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=35622&ptid=33811][img]http://bbs.china-hvac.net.cn/images/common/back.gif[/img][/url]
不需要的,但你要选择一下机组的功率就可以了。 [/quote]

您是说只需一台压缩机即可以?我用1P的压缩机,R134a,16m铜管,只做到-15度(机油),防冻液-10(可能是假货,结冰了^_^),铜管长了也没地方盘,功率多大的合适,我的铜管在那个空间里紧挨着排在一起,是否合适(即是否圈与圈之间需要隔开一段距离,那样,铜管就要用的更少了,这样是不是效果更不好?

思蓝制冷 2008-9-30 10:27

这个是个设计计算的过程,你这样搞是没有用的,也步子到你给多少油降温,油的焓值你也不知道,就这样自己享用多大的就多大的,不行!

nbzlgjr 2008-9-30 18:32

哈哈,134A走-25有困难啊,R22可以啊,怎么不用呢

yufei82314 2008-10-6 09:34

选用R22,用压力表测毛细管高端压力1.2MPa,就可以吗,然后如何确定蒸发器的大小呢,我对制冷刚接触,菜鸟也算不上,望指点!!

xf0916 2008-11-8 23:44

R12

有条件就选R12冷煤,比较经济.也能达到要求,你的油温是多少?这个很重要!用R22在压缩机的成本会很高的,另外截流装置也有点难找准(高\低)压力.用134A也能到-25但是你的毛细管就需要测量了,还有回气管路的设计,另要选用低温机头.你的油温是多少?这个很重要!

好好的学习 2008-11-17 10:24

我来学习学习
页: [1]
查看完整版本: -25度制冷