在水一方 2008-9-23 10:36
关于氨制冷系统设备配比的问题
前辈高手们,我还要请教个问题:就是关于氨制冷机与冷凝器的配比问题,比如说我要建一冷库机器的制冷量是100000大卡折合成千瓦是116.3,如果选择蒸发冷,必须选择350千瓦的,这样排气压力还高呢,是蒸发冷的换热量不够,还是这个计算有误?也请生产蒸发冷的厂家一起解释这个问题。
在水一方 2008-9-23 10:47
现在就有一家啤酒厂,运行3台8as125,总制冷量是600000大卡,折合千瓦是697,现在用的是1500千瓦的蒸发冷,压力太高不能正常运行。这不,明年还要加一台蒸发冷。
老菜帮子 2008-9-23 12:39
8AS-12.5的标准产冷量约为20万大卡/h,那是在蒸发温度为-15℃为标准时的,啤酒后发酵温度约为0℃,因为你没有提到蒸发器,可能是蒸发器抱在啤酒后酵罐上的那种,那么蒸发温度就应该是-5℃,这时候的产冷量约为30万大卡/h左右。3台机就是90万大卡/h。冷凝器的负荷应该是制冷量乘1.3,即90万大卡/h×1.3=117万大卡/h,合1360KW。如果蒸发式冷凝器确实是1500KW应该够了,不过蒸发冷的产品样本很能够忽悠人,如果不符合他的特定条件,你就被忽悠了。
如果是用于急冷,那你就忽悠大家了。
zhong8cheng 2008-9-23 13:26
如果蒸发器温度是-5度时冷凝器热负荷系数 1.22差不多了
nbzlgjr 2008-9-23 13:38
哈哈,每个厂家的换热系数不一样,使用地区也有区别,选择蒸发冷不是看你的标准制冷量,而是蒸发温度所对应的制冷量,还要加上轴功率,一般选择标准是工作时的制冷量+对应的轴功率*所需要的冷凝温度的系数=总排热量:lol :lol
在水一方 2008-9-23 14:59
:L 谢谢前辈了,我怎么忽悠人呢,我在请教问题啊,前辈说的有道理,领受了!!在一次的谢谢
在水一方 2008-9-23 15:13
还有,立冷标注的是平方面积,与热量有大概或者相当的换算吗?:$
窗前月 2008-9-23 23:26
蒸发冷的选型一般按使用厂家的条件选择后,再上靠两个号。蒸发温度~冷凝温度~湿球等都要计算好。
老菜帮子 2008-9-24 11:59
你没有吧详细情况说处来,到底是工作在什么工况?我们只能猜了,猜错了,不就是被你忽悠了吗?
根据你的压缩机能量,我猜是蒸发器抱在啤酒后酵罐上的那种。
也可能是用于后酵冷库。
也可能是用于急冷。
三种用途的工况是不同的,我到底应该猜那一个?
nbzlgjr 2008-9-24 16:26
立式冷凝器的热流密度3.5~4KW/m2,一般取低值,总排热量=制冷量+轴功率、换算成KW除以3.5就是冷凝面积了。:lol :lol
老菜帮子 2008-10-2 12:19
立式冷凝器的热流密度3.5~4KW/m2的取值大了,按大卡算应该是2500~2900大卡/m2,一般取小值,在水质温度良好的北方取大值。用水量,每平方取0.8~1.0吨(水泵流量1.0~1.2吨),冷却塔应该大于1.0,取每平方立冷面积选1.3吨左右。
在水一方 2008-10-2 15:46
:victory: 恩,领教了,在啤酒的制冷中一般的最低温度是降到-8度就是我们常说的标准制冷量的范畴,他的冷凝面积,与蒸发面积应该是相等的对吗?我觉得只有多大冷凝面积,彩灯有多大的蒸发面积,这种想法是不是缺少了什么?
北极寒冰 2008-10-22 20:05
宁津惠宁湖啤酒厂制冷设备想必是你们安装的吧、我看过了,不错。
北极寒冰 2008-10-24 08:14
3楼菜老计算很详细,再加上电机的轴功率之后除以冷凝系数得蒸发冷负荷数,算算吧、肯定不够。
北极寒冰 2008-10-24 08:25
错了, 应是乘以冷凝系数。大体172千瓦。
选200千瓦差不多。