查看完整版本: 请教蒸发器结冰

rbl364085685 2008-8-11 18:51

请教蒸发器结冰

朋友遇到了一台2个月5P机,机子为格力机,室内节流。症状主要是蒸发器节冰,节霜的过程是从上部开始的,先结霜后来就结冰了 。因为压力表坏了,没测得压力的变化。焊开过系统的毛细管前后,没堵。向各位师傅请教原因。:) :) :)

在水一方 2008-8-12 10:15

你大概说的是个空调机吧?如果是就是制冷剂少了,这样蒸发温度就低了结在蒸发器上的霜不能被热空气融化而造成的结冰。

荣昌制冷 2008-8-12 14:25

并不是堵的原因,而是缺氟的表现。系统氟量不足时,蒸发压力和温度下降,当相对应的温度在0度以下时就会开始结霜,只要检查并处理泄漏加氟后,现象就会消失。

rbl364085685 2008-8-13 20:37

这个我也明白啊,但是现在这种温度是话节的霜不就融化了吗?冬天才会节冰吧?现在也可以的吗,我怎么感觉应该是节露的啊

rbl364085685 2008-8-13 20:44

难道是接霜的速度过快,冰没有被融化。 这种可能应该有的吧,谢谢各位师傅了:handshake :handshake
页: [1]