我有一台春兰KFR-100的柜机,开机20-30分钟出现E2代码,我看了下压机低压管不结露.但内机出风口冷气跟正常机器差不多.出现E2代码前,压机电流从7.3A直接到10多A,这个过程在5-10秒:Q

寒域冰凌 2008-8-10 01:20

:)在如此短的时间内电流的变化这么大的原因:1、三相电(你KFR-100,电流7A多应是三相机吧)中有一相相关的开关(包括接触器)、 连接部位过热接触不良--——运行中的欠相过流
                                         2、压缩机有问题(包括电机、机械热效应)引起的过流!
                                          最好能说明冷媒压力的相应变化!---考虑系统有没有堵塞!

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-10 01:37 编辑 [/i]]

rbl364085685 2008-8-10 17:17

看看是不是有什么地方接触不好啊

discover 2008-8-10 19:40

继续

这个问题在我更换单向阀后,在我换单向阀前,开机差不多2-3分钟就出现了.现在低压4左右

荣昌制冷 2008-8-12 14:19

着重检查冷凝器的散热效果,如果没问题,看来压缩机存在匝间短路的现象。

discover 2008-8-18 18:07

换了相线,问题解决了.  但想不通这个问题:funk:

钰Q 2008-11-6 13:56

我想是三相电的相电压不对