查看完整版本: 压缩机开机1小时后无吸气压力~不降温

yuniuyong 2008-7-28 23:30

压缩机开机1小时后无吸气压力~不降温

有一冷库改造后,开始降温正常,一月后开机一小时即无吸气压力,降温缓慢。
经查供液正常,结霜正常。
管道过滤器无堵塞,请高手指点

老菜帮子 2008-7-29 10:22

结霜太厚,影响热传导,致使蒸发器中蒸发温度比常规下降太多,蒸发温度与库内温度相差太大,导致以上状态。

yuniuyong 2008-7-29 12:28

经热氨冲霜后仍旧如此,怀疑排管内油、污垢过多
求解决办法

nbzlgjr 2008-7-29 19:12

你说供液正常是怎么知道的呢?一小时后压缩机吸气阀结霜情况如何?一般供液正常的话结霜在压缩机的吸气过滤器与机体连接的法兰处,供液用齿轮泵还是屏蔽泵呢?我想一定是供液出了问题。