查看完整版本: 今天见到一个问题很困惑-压缩机

rbl364085685 2008-7-28 20:26

今天见到一个问题很困惑-压缩机

各位请教一下CAJ4511A的压缩机是多少匹的啊?它的额定电流是5.7安的。
当时就有人回答是1。5P的,我就不是很明白了,为什么呢?难道压缩机的型号或者电流能看出是多少P的?
那怎么计算的呢?

rbl364085685 2008-7-28 20:27

呵呵,有人解答了。一匹七百五十瓦左右吧,一千瓦大概五安.

寒域冰凌 2008-7-28 23:29

CAJ4511A的压缩机是多用于酒楼四门或六门冷柜!是1P的!使用R12冷媒!

荣昌制冷 2008-7-29 05:58

应该是1.5P的,与1.5P的空调电流相似,1P的电流没有那么大。

微尘 2008-7-29 11:04

:)

[[i] 本帖最后由 微尘 于 2008-7-30 01:14 编辑 [/i]]

寒域冰凌 2008-7-29 19:37

压缩机型号
法国泰康高回压压缩机
型号    马力     排气量  膨胀阀  蒸发温度                          电压
         HP                  -25℃-15℃ 0℃ +15℃
AZ0360A 1/8    2.95    C     55   89  172 302         220-240V/1
AZ0374A 1/7    3.6     C     64   113 225 403         208-220V/1
AZ9374A 1/7    3.6    C.V    64   113 225 403         208-220V/1
AZ0387A 1/6    4       C     77   129 249 431         208-220V/1
AZ9387A 1/6    4      C.V    77   129 249 431         208-220V/1
AZ0411A 1/5    5.6     C     105  179 349 606         208-220V/1
AZ9411A 1/5    5.6    C.V    105  179 349 606         208-220V/1
AE59ZF9 1/5    7.55    C     230  488 837             208-220V/1
CAE59ZF9 1/5   7.55   C.V    230  488 837             208-220V/1
AE41ZF11 1/4   8.85    C     270  559 982             208-220V/1
CAE41ZF11 1/4  8.85    C.V   270   559 982             208-220V/1
AE3440A  1/3   12.05   C.V   373   765 1372            208-220V/1
CAE4440A 1/3   12.05  C.V   373   765 1372            208-220V/1
CAE4448A 3/7   14      C    443   894  1590            208-220V/1
CAE4456A 7/16  16      C   496    1005 1766            208-220V/1
CAJ4452A 3/7   15.2    C.V   175    435  970  1650       208-220V/1
CAJ4461A 1/2   18.3    C.V   240    540  1165  1905       208-220V/1
TAJ4461A                                                 400V/3
CAJ4492A 3/4   25.95   C.V  385    810  1740   3000      208-220V/1
TAJ4492A                                                 400V/3
CAJ4511A  1    32.7    C.V  595   1140  2330    4000     208-220V/1
TAJ4511A                                                 400V/3
CAH4518A 11/2  53.2    C.V  1510  3300 6090              220-240V/1
TFH4518A                                                  400V/3


CAJ4511A   马力 1 P   排气量32.7   节流形式 C.V  蒸发温度 下冷量—25(595 W)
                                                                     —15 (1140W)
                                                                      0   (2330W )
                                                                     15 度(4000 W)   
                                                                     电压208-220V/1PH
                                                            使用冷媒R12
                                                           起动形式CSR

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-7-29 19:50 编辑 [/i]]

rbl364085685 2008-7-29 20:21

谢谢各位师傅,不知道国外的压缩机怎么定的。我今天从一位电工高级技师那里问到了答案:他说我的说法是不对的,电器如果是单项的1KW大概是2A,如果是三项的1KW就是8A。如果是电热丝什么热器元件之类的话,1KW就是4.5A。我在上面的解答根本就一点都不对。

rbl364085685 2008-7-29 20:23

不好意思,搞错了。单项的话是8A,三项是2A。:)

rbl364085685 2008-7-29 20:27

这样就能确定6A大概1P,就是1P了啊。:handshake :handshake :handshake
页: [1]