nbzlgjr 2008-7-25 14:24
2000吨冷库的机房图片
冷库占地1500平方,库体采用250毫米聚苯夹芯板,实际冷库内净面积1100平方,采用38无缝管作为蒸发器,设计蒸发温度-25,用2台S8-12.5单机双极压缩机组,冷凝器采用蒸发冷,蒸发排管共计10组,顶排6组,璧排4组,
nbzlgjr 2008-7-26 07:29
哈哈,机房是原来厂房的消防通道,有点挤,因为是租用的所以没有考虑大修机器。:lol
admin 2008-7-27 20:05
安排两台s8-125的,要多到的平方的机房面积啊?请指教!!!谢谢!!
zhong8cheng 2008-7-27 22:56
太乱了 10 的位置有点紧!!:L
窗前月 2008-7-29 17:55
照片上的货物都是带包装的,干耗很少,不如使用冷风机,既减少投资费用,又缩短安装工期
降温效果也不错
nbzlgjr 2008-7-29 19:06
哈哈哈,大家讨论的有道理啊,不过有包装的货物就用冷风机好吗?用冷风机的话需要不停地除霜吧?有考虑过吗?我拍的排管照片已经2年了,还没有除霜过呢,冷风机能那么长时间不除霜吗?至于机房的位置已经跟大家说清楚了,是利用消防通道,没有办法了,租用时间到了酒要拆除了。:L :L :L
寒域冰凌 2008-7-31 23:09
:)
[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-6 14:23 编辑 [/i]]
北极寒冰 2008-8-3 10:37
主机低压机吸排气阀手轮方向不利操作,125一般手轮同向。
nbzlgjr 2008-8-6 15:17
回复北极寒冰的说法,单机双极的开机次序是启动压缩机后先打开高压排气与低压吸气阀,同时打开低压排气阀,等中间压力下来后上载1/1使低压缸工作,而后慢慢打开低压吸气阀,再上载1/2,再上载1/3观察低压吸气压力不要超过0.1MPA,关机刚好相反,所以操作上应该没有问题.
窗前月 2008-8-6 20:35
两年不除霜///////我晕//////////[list=1]
搞制冷的朋友都知道,霜与钢管的导热系数大大不同,当霜层的厚度与钢管壁的厚度相同时,霜层的热阻比钢管的热阻[list=1]
大94-443倍///经专家测定,库温-18,排管工作一个月后,其传热系数k值大约只有原数值的百分之七十//如果两年///哈[list=1]
管外是霜,管内还有油阿/杂质之类,这些油垢危害更大,直接占据传热面积使冷凝温度上升制冷能力下降////[list=1]
两年不除霜不除油,留着油炒菜吃哦,呵呵//[list=1]
活塞机可是喝油的老虎啊,两年不除霜,怎么放油啊,
nbzlgjr 2008-8-7 07:23
回复窗前月,二年不除霜有原因
1:冷库是新建,系统内基本没有油进入
2:放油主要是靠油分离器,然后再从低压循环桶排放
3:排管结霜可以经常进行人工扫霜,
4:在设计冷库的时候做了二次门斗
5:因为是出租用储藏库不能你想除霜就可以除霜的,有货物是时候还真的不能除霜呢?
[[i] 本帖最后由 nbzlgjr 于 2008-8-7 07:29 编辑 [/i]]
北极寒冰 2008-10-22 19:55
版主说的没错,就是这样操作。不过开车时转来转去,特烦。转过来,肯定好用。
新建系统,铁末子多,最好热氨冲冲。
nbzlgjr 2008-10-26 09:32
北极寒冰说的没错,新系统铁比较多,是需要用热氨冲霜,我们已经逐步进行除霜了,这个库是用四组蒸发器组成的,对逐个除霜没有问题,谢谢你的好建议,:lol :lol :lol
[[i] 本帖最后由 nbzlgjr 于 2008-10-26 09:34 编辑 [/i]]
LIUJUNYI 2008-12-19 21:43
不用风机的吗?那降温不是很慢?