转帖:商用空调制冷模式出热风故障求解
商用空调制冷模式出热风故障求解
说明:一拖三特灵空调,在制冷运行模式下出现制热现象,经检查为四通阀得电所致,拔掉四通阀电源线运行时出冷风;室内机每台有一块电路板,室外机只有一块电路板,三台共用,但有三组独立线路。
故障分析:1.四通阀故障可能性不大,因为断开此阀电源线路工作就正常;2.线路故障可能性也不大,因为机组已正常运行两年年多时间;3.温度探头出错的可能性也不大,因为机组是运行在手动制冷模式,按理就算温度探头检测温度错误也该是不制冷而不会出现制热;4.电路板的硬件坏的几率也不是很明显,因为这种现象有时出现,有时又能运行正常(在没有处理的情况下)
检查确认就是因为四通阀得电导致制冷模式出现制热现象,四通阀得电是因为控制阀的继电器得电触电闭合了,控制继电器线圈的信号来自电路板中的芯片。共有十多台相同的机组,就发现有三台出现此现象。
补充说明:内机板与外机板连接共有6根线,两根是给外机板供电用,其中两根是供给外机压缩机并接到外机板的两个端子,还有两根应该是信号控制线,但检测有220V的电压,正常与非正常的机组用表检测数据一样,都有电压;
求解:1.内机是如何给外机控制信号的;
2.这种现象的原因所在,硬件还是软件?要有理由能解释的通。
另外:外板已拆下检查,控制四通阀的继电器触点粘合的故障可以排除,因为已用同型号的继电器替换实验,故障依旧。