查看完整版本: 大家来讨论一下30立方疫苗冷库配置方案/造价

寒域冰凌 2008-7-7 08:57

大家来讨论一下30立方疫苗冷库配置方案/造价

有一疫苗冷库(4200X3600X2700单位MM 外尺寸)
要求:1、库温-20度  温控精度正负2度
      2、库体要求用150MM双面彩钢(0426)聚氨脂板拼装  标准不锈钢门(门洞800X1800MM)
      3、两套机组,一用一备,控制系统也为独立,机组为风冷,蒸发器为冷风机(要求铝壳),连接铜管8米/组
      4、配备温度记录仪
      5、配套可供机组正常工作的发电机组(单一机组运行)
     :handshake 欢迎大家来讨论一下有关机组的配置,造价

寒域冰凌 2008-8-2 00:48

:loveliness: 已做好了!小小的工程!也来上几张图吧!完美一下本贴子!请各位大师多多指教!
(由于造价问题,机组最终配置为单一套,不设备机)

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-2 01:29 编辑 [/i]]

寒域冰凌 2008-8-2 00:49

德谷碟阀机

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-2 01:15 编辑 [/i]]

寒域冰凌 2008-8-2 00:50

与冷凝器的连接

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-2 22:59 编辑 [/i]]

寒域冰凌 2008-8-2 01:05

回气与供液热交换

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-2 01:19 编辑 [/i]]

老菜帮子 2008-8-2 12:31

安装中规中矩,可见楼主功底不浅。
唯用膨胀螺栓作为机组固定不太好,因为膨胀螺栓适合静荷载,不耐震动,尤其是墙面的水平螺栓,大多数人操作时不将洞内粉尘吹尽,以至造成粉尘隔离的紧固效果,加之砖墙的强度不够,一旦有轻微震动,极易松动。
另一端的楼板垂直膨胀螺栓虽说没有粉尘之虞,但耐振性也只比水平的砖墙紧固略好一些。过一两天去紧一下螺栓,楼板的膨胀螺栓可以达到希望效果,墙面的膨胀螺栓也许就不太乐观了。

寒域冰凌 2008-8-2 22:49

:handshake 谢谢菜老先生的指导!

寒域冰凌 2008-8-3 16:11

德谷电机及碟阀组件图!难得一见!分享了!:)

[[i] 本帖最后由 寒域冰凌 于 2008-8-3 23:22 编辑 [/i]]
页: [1]
查看完整版本: 大家来讨论一下30立方疫苗冷库配置方案/造价